ポンプ槽で水位が上がっているのに起動信号が入らず、フロートスイッチ周辺に汚泥付着も見られる場合の点検として、最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
水位異常はフロートだけを交換して終わらせず、付着・固着・干渉・設定→信号→制御→ポンプ→配管→実水位変化まで追う。—— 同ガイドラインでは、レベルスイッチの設定不良による誤作動を異常として扱います。(→水位計・フロートスイッチ(9)) 同ガイドラインでは、レベルスイッチへの異物付着による誤作動も異常として扱います。(→水位計・フロートスイッチ(10)) 高水位警報時は、実水位、水位検出器、ポンプ、吐出・移送経路、電源・制御系を切り分けて原因を確認します。(→水位計・フロートスイッチ(32)) 実施設では、認定図書、維持管理要領書、制御盤仕様、ポンプ取扱説明書等を優先して水位設定と検出器の役割を確認します。(→水位計・フロートスイッチ(58))