接触ばっ気槽の点検で、水位が前回よりやや高く、接触材付近の水流が弱く、はく離汚泥も増えている。一方、槽中央のDOは1.3mg/Lで、逆洗装置からは作動音がしている。接触材・ろ材の逆洗に関する対応として最も適切なものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-08
解説
問題全体の補足
判別軸は、逆洗を固定日程や単一数値で行わず、閉塞・水理・生物膜・汚泥・装置作動を見て必要性を判断し、型式に応じた操作とはく離汚泥の移送まで確認することである。参照 —— 環境省の維持管理ガイドラインでは、接触ばっ気槽についてDO・透視度、生物膜の付着状況、はく離汚泥・堆積汚泥の生成状況等を点検し、必要に応じて空気供給量の調整、接触材の逆洗、はく離汚泥の移送等の措置を講じる考え方が示されています。(→接触材・ろ材の逆洗(1)) 環境省の法定検査判定ガイドラインでは、逆洗装置及び洗浄装置の固定状況が確認項目とされています。(→接触材・ろ材の逆洗(4)) 必要性と対象型式の指示を確認せず、慣例や固定日程だけで一律に逆洗を行うのではなく、槽内所見に基づいて必要な措置を選びます。(→接触材・ろ材の逆洗(9)) JOK-MA-015は、その診断結果から接触材・ろ材の逆洗が必要かを判断し、対象型式に応じた逆洗操作と、はく離汚泥の移送・清掃境界までを扱います。(→接触材・ろ材の逆洗(16))
関連タグ・解説
タグをクリックすると、その物質・法令・分類の一覧や解説ページを開けます。解説付きのタグには解説記事があります。
関連問題
- 同じ分野: 浄化槽の点検・調整及び修理(保守点検) 浄化槽の保守点検の法的位置づけと標準的な進め方に関する記述として、最も適切なものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の点検・調整及び修理(保守点検) 保守点検の際に処理状況を把握するために確認する項目として、適切なものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の点検・調整及び修理(保守点検) 浄化槽の消毒に関する保守点検上の対応として、適切でないものはどれか。 →
- 同じ分野: 浄化槽の点検・調整及び修理(保守点検) 浄化槽のばっ気槽で泡が多量に発生している場合の原因として、適切なものはどれか。 →